• 天津电缆预留长度疑问

    天津定额中电缆敷设附加长度 第六项:电缆中间接头盒 两端各留2.0m 这要另加 宽加高+终端头么? 第八项:高压开关柜及低压配电盘,箱 2.0m 这要另加 宽加高+终端头么? T接箱算中间接头盒么?主电缆预留2+2m+两个终端头么? T接箱出电缆至配电箱电缆是长+(宽加高配电箱)+两个终端头么? 请详细解释一下,非常感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第六项:电缆中间接头盒 两端各留2.0m 这要另加 宽加高+终端头么? 答:不需要。 第八项:高压开关柜及低压配电盘,箱 2.0m 这要另加 宽加高+终端头么? 答:高和宽不加,终端头要加1.5米。 T接箱算中间接头盒么?主电缆预留2+2m+两个终端头么? 答:按中间接头盒计算,主电缆预留2+2m,不加终端头。 T接箱出电缆至配电箱电缆是长+(宽加高配电箱)+两个终端头么?长+(宽加高配电箱)+1个中间头 答:长+2+1个终端头. 中间箱的2+2米是与电缆头的一样是检修余量。

    2011-10-13 10:05:08 

  • 第六项:电缆中间接头盒 两端各留2.0m 这要另加 宽加高+终端头么?不需要 第八项:高压开关柜及低压配电盘,箱 2.0m 这要另加 宽加高+终端头么?不需要 T接箱算中间接头盒么?主电缆预留2+2m+两个终端头么?按中间头考虑预留 T接箱出电缆至配电箱电缆是长+(宽加高配电箱)+两个终端头么?长+(宽加高配电箱)+1个中间头

    2011-10-13 09:18:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!