吉林省的帮帮忙
对于计算模板的超高体积,我看吉林省的定额计算规则中有这样的规定: 1、“现浇混凝土梁、板、柱、墙、阳台、雨篷的模板,除定额另有规定外,均按支撑高度(即支撑底标高至构件底标高之间的高度)3.6米编制,超过时执行支撑超高定额项目。支撑高度超过7.2米时,支撑超高定额乘以系数0.6。” 2、“支撑高度超过3.6米,每超过1.2米计算一个增加层,不足0.6米不计。”那么,我的疑问如下所列,忘大家帮我解释一下好吗? 1、支撑高度怎样计算?支撑底标高是指的哪里啊?是正负0吗?那么对于柱子来说,支撑底标高又要从哪计算呢?(柱子不都是从基础生根吗?) 2、算至构件底标高是什么意思?比如,对于楼板来说,是算到板的底标高吗?对于梁来说是算到梁的底标高吗?那么,柱子呢? 3、如果我的支撑高度为4.5米的话,那么4.5-3.6=0.9米,那么我这个是算超高还是不算超高啊?0.9米超过1.6米了,但是不足1.2米啊? 谢谢你们了!着急!帮帮忙!问题补充:4、如果我的板的支撑高度是4.9米,4.9-3.6=1.3米。那我计算几个超高体积啊? 是用1.3-1.2=0.1米来计算啊?还是说用1.3-0.6=0.7米啊?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、柱的高度按定额中有关柱高的定义。底层柱的支撑高度一般是按设计室外地坪至一层楼板顶面的高度。二层及以上各层的柱的支撑高度即是指柱高,也相当于层高。 2、构件底标高,板即是板底,梁是梁底,这与吉林02定额有所不同。 3、超过3.6米每超过1.2米才计一个超高,不足0.6米不计也是以这个为前提。也就是4.5米超了0.9米,但不足1.2米不计超高。比如5.3米,则只计一个超高,5.3-3.6-1.2=0.5,0.5不足0.6不计;而5.5米就计两个超高。5.5-3.6-1.2=0.7,0.7超过0.6了再计一个。 不知能明白否?
2011-10-14 08:50:57
-
1、吉林省定额中关于柱高度计算说的很明确, 3.柱 (1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 (2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。 (3)框架柱的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱顶高度计算。 (4)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。 (5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。 2、算至构件底标高的意思是指算至板底标高或者是梁底标高,柱是从基础顶面上至楼板上表面的全高计算, 3、如果我的支撑高度为4.5米的话,那么4.5-3.6=0.9米, 定额中说明:现浇混凝土支撑超高定额工程量按相应构件模板工程量计算。支撑高度超过3.6米,每超过1.2米计算一个增加层,不足0.6米不计。0.9m已经达到0.6m的最低值,可以计取超高费。 4、如果我的板的支撑高度是4.9米,4.9-3.6=1.3米。每超过1.2米计算一个增加层,1.3m-1.2m后为0.1m,不知0.6m只能计算一个增加层。