    关于给排水、消防管道穿楼板、空调板、穿墙等设置套管、止水环、阻火圈的问题,哪个位置设置套管,哪个位置设置阻火圈和止水环,刚性套管与柔性套管的区别,望有个较全面的讲解,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、穿墙、穿楼板设置套管; 2、排水管穿楼板设置止水环; 3、高层使用UPVC排水管穿楼板或穿越防火分区设置阻火圈; 4、刚性防水套管和柔性防水套管的区别? 刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水;   柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。   自地下入户的管道穿建筑物外墙时需加装刚性防水套管。   穿墙(池、板等)的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性;不允许有变形量的--刚性。 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/1087.html 一般规格同管径。

    2011-10-13 10:56:44 

  • 阻火圈放置部位   按我国建设部《CJJ/T29-1998建筑排水管硬聚氯乙烯管道工程技术规程》,高层建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位应放置阻火圈   1、明敷管道的主管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。   2、明敷管道的横支管和暗设主管相连接的贯穿墙体部位应设阻火圈。    3、横管穿越防火分区隔墙时,穿越墙体两侧部位均应设阻火圈。   4、排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设阻火圈。 止水环  止水环与止水圈(片)一样是针对穿过结构物施工缝,裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低,直接威胁到建筑物安全,减少使用寿命,或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题,专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。   穿墙的套管一般不用止水环的。 刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说,如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管;如果仅仅是考虑管道的穿墙,而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形,就可以选用刚性防水套管。

    2011-10-13 11:04:35 