• 板底筋A8@150双向布置

    图纸上写板底筋A8@150双向布置,分布筋A6@250 那是不是板底筋X方向布置A8@150,Y方向布置A8@150,那分布筋是不是布置在面层啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 分布筋是固定负筋的防裂钢筋。

    2011-10-13 14:43:34 

  • 分布筋指的是负筋的分布筋。

    2011-10-13 14:22:13 

  • 板底钢筋就是X方向布置A8@150,Y方向布置A8@150 你根据图纸可以看到板顶应该还有负筋 分布筋A6@250就是板负筋的分布筋。

    双向布置

    2011-10-13 14:22:43 

  • 你说的很对板底筋X方向布置A8@150,Y方向布置A8@150,但但分布筋是针对于负筋和跨板受力筋而言的,并不是面筋!你在负筋或者跨板受力筋的构件属性里会看到分布筋这一栏,a6-250填到此处即可!

    2011-10-13 14:23:46 

  • 是的就是负筋的分布筋的

    2011-10-13 14:32:12 