• 是否所有主次梁交接处必须设吊筋?

    是否所有主次梁交接处必须设吊筋?是否有什么规定或规范要求吗? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不一定,按照设计的来做就行

    2011-10-14 10:43:55 

  • 不是的呀!!! 必须看图纸标注!

    2011-10-14 10:45:08 

  • 不一定都是吊筋,也有箍筋加密的。具体根据工程设计图纸。

    2011-10-14 10:49:53 

  • 按照设计的要求设置,规范是没有强制要求的。

    2011-10-14 10:44:25 

  • 吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了吊筋使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利;在主梁中,承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋。其设置与否,是在设计计算时要考虑荷载,所以,在图纸上是标出必须放吊筋的位置,而有些不放,就是主次梁交接处箍筋加密就行了。设计规范就是设计院的事,但规范规定:1. 上平直段的长度为该吊筋直径的20倍。 2. 当梁高≤800时,斜长的起弯角度为45度;梁高>800时,斜长的起弯角度为60度; 斜边垂直投影高度=主梁梁高-2倍保护层厚度。    3. 下平直段的长度等于次梁宽度每侧加上50毫米。 计算公式:吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50

    2011-10-14 10:53:23 