xu****@163.com 2011-10-14 11:11:48 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 448查看 1回答
钢筋软件工程设置计算问题-----基础层该不该设柱子
我在工程设置时,基础层的层高就是基础的高度,地下室的的底标高就是从基础的基础的底标高+基础的高度而设置,因为柱子是从地下室的底标高开始计算,因为柱子里面有插筋所以基础层上就不应该设立柱子了,我这种观点不知对否,请教各位同仁,谢谢!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种观点不对,基础层的层高就是基础底板厚度,从垫层顶部标高到基础底板顶部标高;地下室的底标高应该从基础的顶标高开始。 层高按上述设置,将地下室的柱构件复制到基础层是正确的。层高不可随意设置,会造成计算偏差的。
2011-10-14 11:18:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看