kqsh 2011-10-14 14:34:14 | 四川省 其他专业 | 1029查看 4回答
降板出有缝隙怎么处理
地下室2块不同标高板之间 梁与板有缝隙 怎么处理 顶梁 底梁是什么意思啊问题补充:底标高-5.75 层高4米
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室2块不同标高板之间 梁与板有缝隙 怎么处理 顶梁 底梁是什么意思啊 检查板及相邻的梁在设计图纸上标明的标高,分别调整它们的标高就可以了。依据你提供的图片,你只要将现浇板的顶标高往下调整即可。
2011-10-14 14:46:16
-
在计算中可以不考虑钢筋,在计算砼时可以把梁标高调整与板一样。
2011-10-15 12:26:16
-
1、较矮的梁应让设计院增加标高,否则板少了边支座。
2011-10-15 21:33:22
-
只下降板的标高,不要下降梁的标高
2011-10-14 14:37:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看