Rebecca 2011-10-14 17:57:50 | 广东省 其他专业 | 962查看 2回答
新平法11G101-1第52页第2条求解
新平法11G101-1第52页第2条“当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,……”,求高人指点,该条中提到的横向构造钢筋该如何布置,其设置有什么意义,对箍筋布置是否有影响?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这不是52页,是新平法11G101-1第53页注里面的第2条“当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,……”,该条中提到的横向构造钢筋在以前的梁里面已经设置了,也就是我们常说的在支座里面设置箍筋,只是在板、墙的锚固筋以前没有设置分布筋或水平筋,根据现在的图集规定要加相应的分布筋或水平筋,其设置是根据新的抗震规范实行的,对梁箍筋布置没有有影响,因为梁的箍筋以前就在锚固长度范围内就设置的有,而板以前要求是从梁边5公分开始设置分布筋的。
2011-10-16 10:23:05
-
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010新规范学习 本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。
2011-10-14 19:24:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看