• 钢筋算量问题

    系统03G101-1图集与施工图给定钢筋的锚固与搭接长度不一致,那么算量时应该怎么办。如二级钢筋 抗震等级为二混凝土等级为C35的环境下 图集说明是39d 而施工图上才是27d 那么我应该取哪个。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当然是按施工图来算,只有设计没规定时才按照图集进行计算啊。软件中的计算设置一般按图集规范默认的,但是可以更改的,比如锚固,搭接,等等。你在用软件建工程时,在开始设置的时候注意更改下就可以了。

    2011-10-14 19:33:50 

  • 按施工图施工。

    2011-10-14 18:05:20 

  • 系统03G101-1图集与施工图给定钢筋的锚固与搭接长度不一致,那么算量时应该怎么办。如二级钢筋 抗震等级为二混凝土等级为C35的环境下 图集说明是39d 而施工图上才是27d 那么我应该取哪个。 答:按施工图施工,计价时工程量按施工图纸计量,平法明确,设计人员可以改变平法规定

    2011-10-14 18:10:16 

  • 设计人员是可以改变锚固长度的,因此按设计计算。

    2011-10-14 18:42:20 

  • 支持楼上的说法

    2011-10-14 20:00:37 

  • 按施工图计算,可以调整工程设置——楼层设置里面的搭接锚固值。

    2011-10-14 18:43:30 