ANNIE 2011-10-14 21:06:56 | 辽宁省 其他专业 | 948查看 3回答
防雷接地相关问题
所在地辽宁 1、连廊构架接地是按每个连廊按一处计算,还是按焊接点,焊接一处给一处?连廊与底板钢筋焊接所用的镀锌扁钢是否还需计算? 2、卫生间是否有做均压环的说法?相关的图集是什么? 3、引下线工程量=电气防雷图纸中各个点引下线的标高+基础深度?请问各个点引下线标高是否含女儿墙?基础深度是否算到桩顶? 4、步梯构架接地一般按几处计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、连廊构架接地是按每个连廊按一处计算,不是是按焊接点,计算的,连廊与底板钢筋焊接所用的镀锌扁钢需要全部计算的。 2、卫生间是否有做均压环的说法,这个要看设计说明及相关的图集,图集你可以看辽2002D501 建筑防雷、接地设计与安装、辽2002D502 等电位联结施工安装。 3、引下线工程量=电气防雷图纸中各个点引下线的标高+基础深度,各个点引下线标高是最高点到基础布置的接地标高。最高点要看具体部位,如电梯井引下线最高点就是顶上机房配电箱,避雷针的最高点就是避雷针所在女儿墙的顶标高。 4、一个步梯构架接地一般按1处算。
2011-10-15 08:07:52
-
1、连廊构架接地是按每个连廊按一处计算,还是按焊接点,焊接一处给一处?按处 连廊与底板钢筋焊接所用的镀锌扁钢是否还需计算?还需要:”处“计算 2、卫生间是否有做均压环的说法? 一般没有 3、引下线工程量=电气防雷图纸中各个点引下线的标高+基础深度? 可以那么理解,一般连接至接地体 请问各个点引下线标高是否含女儿墙?包含 基础深度是否算到桩顶? 一般按接地体顶 4、步梯构架接地一般按几处计算?看设计吧,一般上下二处构了。
2011-10-15 10:20:07
-
1、连廊构架接地是按每个连廊按一处计算,还是按焊接点,焊接一处给一处?按处 连廊与底板钢筋焊接所用的镀锌扁钢是否还需计算?需要计算 2、卫生间是否有做均压环的说法? 没有,一般指外墙 相关的图集是什么?一般设计有说明图集号 3、引下线工程量=电气防雷图纸中各个点引下线的标高+基础深度? 可以那么理解,一般连接至接地体 请问各个点引下线标高是否含女儿墙?包含 基础深度是否算到桩顶?一般按接地体 4、步梯构架接地一般按几处计算?一步按一处
2011-10-15 08:01:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看