• 墙体水平分布钢筋遇KL作为梁腰筋水平贯通

    墙体水平分布钢筋遇KL作为梁腰筋水平贯通 暗梁和暗柱都应是剪力墙的一部分吧? 这句话如何理解? 剪力墙内有暗柱、边缘柱,剪力墙上有暗梁。暗梁的旁边是框架梁。 如何框架梁下有砌体和框架梁下无砌体,对这句话的理解是否有变化?

    问题补充:还有 凡与剪力墙方向一致的KL,按LL的构造设置。 这句呢? 难道是该类的KL均按LL的锚固,连接等属性进行计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗梁,暗柱,端柱,边框梁,连梁等都是剪力墙的一部分 暗梁的一侧可能是连梁或者是框架梁,看设计如何标注 这种墙水平筋贯通的KL的做法多为连梁 修正一下, 但设计将此定义为框架梁 因为KL的属性原因,梁侧面钢筋是锚固到墙里面的,只是梁侧面钢筋信息为剪力墙水平筋 按说明,与墙方向一致的框连改为连梁属性。 钢筋量一般按建筑面积及钢筋总含量来对比,按梁对比很难说明问题。按软件算的基本是正确的。 正确的办法是,画剪力墙贯通,再在墙上开个墙洞,洞尺寸宽为梁净长,高为层底标高到梁底标高,将此框梁类别改为连梁,点画到洞口上方,计算出来的侧面筋为贯通,但是这样很麻烦,一般都没这么做。 是的,所以大家都没有开洞这样做。

    2011-10-15 13:38:44 

  • 墙体水平分布钢筋遇KL作为梁腰筋水平贯通; 暗梁和暗柱都应是剪力墙的一部分;

    2011-10-15 13:37:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题