• 人防密闭套管套用定额 上海93定额

    上海93定额解释说明中有一条,说电气进户管,即使有止水片,也按照钢管套定额,止水片按照一般铁构件制作安装来套用,这是不是包括人防的套管? 同理,给排水的人防密闭套管,通风的人防密闭套管,通风中还有气密测量管、超压测压管,是安装第八分册的镀锌钢管安装定额还是第二分册的混凝土板内暗敷钢管

    问题补充:149、问:电气工程中的进地下室电缆进户管及喷水池中的套管,在所配管中间均焊有阻水圈,是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目? 答:否。此类配管应按其延长米套用第二分册中的“钢管暗管敷设”定额项目,所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套第六册的刚性防水套管

    2011-10-15 19:22:12 

  • 已采纳
    人防工程中的密闭套管安装,应该套《工业管道工程》册中的‘刚性防水套管制作’和‘刚性防水套管安装’的定额子目。

    2011-10-16 09:32:43 