wenbifeng 2011-10-16 08:54:46 | 海南省 其他专业 | 2901查看 4回答
电缆敷设套定额时怎么套定额?
请问:电缆敷设套定额时怎么套定额?比如:240平以内,400平以内,这个数据是一条电缆五芯的平方加起来一共吗?假如图纸上是写的3*95+2*50,是不是应该套400平以内;3*50+2*25是不是应该套240平以内呢?谢谢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问:电缆敷设套定额时怎么套定额?比如:240平以内,400平以内,这个数据是一条电缆五芯的平方加起来一共吗?假如图纸上是写的3*95+2*50,是不是应该套400平以内;3*50+2*25是不是应该套240平以内呢?谢谢? 回答:以单根最大的截面积套 再乘以系数,因定额都是按三芯编制的!(北京)
2011-10-16 09:04:06
-
以单根最大的截面积套 假如图纸上是写的3*95+2*50,是不是应该套400平以内;3*50+2*25是不是应该套240平以内呢?谢谢 2个都是套120mm2以下,主材换成你要的型号
2011-10-16 09:00:46
-
不是的 定额中间的截面面积是按照电缆单芯截面来考虑的,也就是240平以内,400平以内指的是电缆单芯截面这么大。并且是按照主电缆的芯数来考虑的。3*95+2*50单芯截面最大的是95 套用120截面的定额。
2011-10-16 09:04:17
-
电缆敷设套定额时怎么套定额?比如:240平以内,400平以内,这个数据不是一条电缆五芯的平方加起来一共的,是其中一根最大线径的平方毫米面积。假如图纸上是写的3*95+2*50,3*50+2*25应该套用120平方毫米内。
2011-10-17 08:34:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看