• 现浇板的配筋问题

    注:1.未注明板厚均为110mm,未注明板配筋为C8@200双层网。 2.未绘出板底与板顶钢筋均为C8@200. 问:上面说法的话 这块板有没有面筋?(这是个别墅) 图纸里还有一个板 只标注了水平方向的面筋 :那么垂直方向的面筋有没有呢? 是不是每块板的面筋或者底筋都是双向的?如果只标注有单向的 那么另一个方向的就不用算嘛? 单向的面筋应该有分布筋 如果没标注的话 可以按设计要求把分布筋当面筋来话吗? 如果把面筋当负筋画可以吗?

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问:上面说法的话 这块板有没有面筋?(这是个别墅) 复: 这块板没有要求要布面筋,只能按图示施工,增加分布筋就得了。 图纸里还有一个板 只标注了水平方向的面筋 :那么垂直方向的面筋有没有呢? 复:这个就得按说明的第二点执行,增加一道垂直面筋。 是不是每块板的面筋或者底筋都是双向的?如果只标注有单向的 那么另一个方向的就不用算嘛? 复:按图纸说明,补充另一方向的的钢筋。 单向的面筋应该有分布筋 如果没标注的话 可以按设计要求把分布筋当面筋来话吗? 如果把面筋当负筋画可以吗? 复:你这个说明中,未标注的就是按双层双向布筋;可以把面筋当负筋画上。