hongli198807 2011-10-16 21:38:14 | 辽宁省 其他专业 | 588查看 2回答
踢脚线问题(北京)
踢1:具体做法参见08BJ1-1踢5D: 1.板缝处理; 2.1.0厚不锈钢板与卡件安装; 3.放线固定2厚金属卡件,间距300; 4. 8厚DP-HR砂浆打底; 5. DP-HR砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 一。这个该怎么套子目? 二。墙面已经有砂浆打底这一项,我在套踢脚的时候还需要继续套吗?(踢脚清单项目特征中列出DP-HR砂浆打底)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙面已经有砂浆打底这一项,我在套踢脚的时候还需要继续套吗?(踢脚清单项目特征中列出DP-HR砂浆打底) 不用,踢脚基层工程量在抹灰里已包括; 2.1.0厚不锈钢板与卡件安装; 3.放线固定2厚金属卡件,间距300; 2,3项套金属踢脚安装就行,其他不套。
2011-10-17 07:28:33
-
踢1:具体做法参见08BJ1-1踢5D: 1.板缝处理; 2.1.0厚不锈钢板与卡件安装; 3.放线固定2厚金属卡件,间距300; 4. 8厚DP-HR砂浆打底; 5. DP-HR砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 一。这个该怎么套子目? 二。墙面已经有砂浆打底这一项,我在套踢脚的时候还需要继续套吗?(踢脚清单项目特征中列出DP-HR砂浆打底) 回答:实际就两项,砂浆踢脚,不锈钢踢脚!按相应的子目套即可。
2011-10-17 06:55:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看