• 有关模板超高问题

    1、如果大厅是单层的高度超过3.6m,但相对于二层来说没有超过3.6m,那是否按模板超高算呢,为什么广联达计算的超高模板是0,按不超高啊. 2、若计算超高,那梁的相对于一层板顶部分是否也计算超高模板。

    超过3.6

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果大厅是单层的高度超过3.6m,但相对于二层来说没有超过3.6m,那是否按模板超高算呢,为什么广联达计算的超高模板是0,按不超高啊。看你的图形应该是框架结构,一层层高超过3.6米,按河北的计算规则,肯定计算超高。在相应的梁、板、柱子目下套取各自的超高定额,计算后就可以了。二层没有超过3.6米,不计取超高费。 2、若计算超高,那梁的相对于一层板顶部分是否也计算超高模板。一层的梁板柱均计取超高费。

    2011-10-18 08:50:47 

  • 只要施工高度超过3.6,就应该计算超高,超高需要在构件做法中套子目,选择工程量代码。

    2011-10-17 19:35:43 

  • 层高超过3.6米要计算超高,在图形中需要设置

    2011-10-17 21:27:49 