心若潮汐 2011-10-18 06:13:37 | 甘肃省 其他专业 | 1255查看 2回答
广联达钢筋里面负筋的分布筋根数比实际现场制作少一根,为什么?
广联达钢筋里面负筋的分布筋根数比实际现场制作少一根,比如尺寸980的负筋,分布筋@250的,软件里面只有4根,实际施工中从梁边5CM开始布置,共布置5根。软件中的依据在平法图集的哪一页?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置里将钢筋根数设置为“向上取整+1”。施工过程中,监理人员在隐蔽工程验收时只允许布置间距小于等于设计要求,这样设置符号实际施工情况。
2011-10-18 08:27:05
-
你设置为向上取整+1就好了。
2011-10-18 07:53:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看