• 广联达钢筋里面负筋的分布筋根数比实际现场制作少一根,为什么?

    广联达钢筋里面负筋的分布筋根数比实际现场制作少一根,比如尺寸980的负筋,分布筋@250的,软件里面只有4根,实际施工中从梁边5CM开始布置,共布置5根。软件中的依据在平法图集的哪一页?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置里将钢筋根数设置为“向上取整+1”。施工过程中,监理人员在隐蔽工程验收时只允许布置间距小于等于设计要求,这样设置符号实际施工情况。

    2011-10-18 08:27:05 

  • 你设置为向上取整+1就好了。

    2011-10-18 07:53:59 