治 2011-10-18 07:23:36 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 639查看 14回答
外墙砌筑完成后,在窗子洞口的下边要打混凝土带,进墙120,有钢筋,应该怎么定义
外墙砌筑完成后,在窗子洞口的下边要打混凝土带,进墙120,有钢筋,应该怎么定义
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是进墙120,只能在单构件输入计算,如果这砼带是压满墙的可以用过梁定义布置。
2011-10-18 07:32:43
-
你可以定义压顶或者圈梁来画呀。
2011-10-18 07:53:12
-
用圈梁定义,钢筋可以在其他钢筋里输入
2011-10-18 08:03:20
-
你好,建议在单构建输入
2011-10-18 08:06:30
-
可以按压顶定义
2011-10-18 07:40:55
-
定义过梁,在其他属性,位置一栏中,选择洞口下方,修改起点深入墙内长度
2011-10-18 08:44:58
-
外墙砌筑完成后,在窗子洞口的下边要打混凝土带,进墙120,有钢筋,应该怎么定义 huida :混凝土压顶构件,能达到你的目的,试试吧!
2011-10-18 08:51:51
-
外墙砌筑完成后,在窗子洞口的下边要打混凝土带,进墙120,有钢筋,应该怎么定义 答:利用圈梁定义属性,设置标高后布置
2011-10-18 07:35:22
-
你这个就是窗台压顶,可以用过梁来定义,把支座250修改为120,标高设置为洞口下方
2011-10-18 09:17:44
-
用圈梁定义是比较准确的,然后按照图纸给的尺寸定义就好了
2011-10-18 07:58:29
-
一般按混凝土压顶定义
2011-10-18 14:36:33
-
外墙砌筑完成后,在窗子洞口的下边要打混凝土带,进墙120,有钢筋,应该怎么定义 使用过梁构件定义。
2011-10-18 14:53:33
-
钢筋算量里有多种方式:一是按压顶定义。二是按圈梁定义。三是按单构件定义。 还有进墙120可能不符合规范。
2011-10-18 07:33:43
-
按现浇砼板定义。
2011-10-18 07:34:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看