• 关于加层建筑脚手架计算的2个小问题

    1、所属工程为在原有四层屋面加建一层钢结构楼层,其脚手架工程量计算是否按照脚手架规则计算(加层以下-2.5套两个单排,以上+2.5套综合架)还是有其他计算方式? 2、加层部分的建筑面积是否需要计算里脚手架?(加层外墙为彩钢板、部分区域为窗) 3、加层走廊部分的小方通骨架算零星构件合适么?(单件未超过30KG,关键是定额没有相应的方通这个钢构件)。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、所属工程为在原有四层屋面加建一层钢结构楼层,其脚手架工程量计算是否按照脚手架规则计算(加层以下-2.5套两个单排,以上+2.5套综合架)还是有其他计算方式?

    可以这样计算,但是 这样的工程 应该按照 施工方案计算脚手架;

    2、加层部分的建筑面积是否需要计算里脚手架?(加层外墙为彩钢板、部分区域为窗)

    应该计算;

     3、加层走廊部分的小方通骨架算零星构件合适么?(单件未超过30KG,关键是定额没有相应的方通这个钢构件)。

    不合适,应该按照设计图的 用途套用相应的 定额项;