远方 2011-10-18 20:43:58 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 368查看 4回答
暗柱的小疑问
第一次接触剪力墙,请朋友解答一下。见下图 1,请问此暗柱两头200范围内A12指的是拉筋吧,那此拉筋两头的竖直钢筋是剪力墙定义的竖直钢筋吗? 2,在输入暗柱钢筋时,200范围内只,输入拉筋,不用输拉筋两头的竖直钢筋吧? 3,350范围内的拉筋直径是16还是12? 4,如果暗柱两头没标注A12那图纸默认拉筋直径是多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、2、你的想法是对的,不过在定义暗柱有约束边缘时,最准确的做法是把边缘处的尺寸合并到暗柱内来定义,把主筋与附加的箍筋或者是拉筋都是在暗柱内定义。附加的箍筋和拉筋一般与暗柱内不同可以在其它箍筋里输入,输入时是按扣了保护层后的尺寸输入,拉筋的筋号是485#,也可以用截面编辑自己来定义。 3、350范围内的拉筋直径是16的,属于暗柱内的,不是边缘内的。 4、如果暗柱两头没标注A12那图纸默认拉筋直径应该是同墙的水平筋直径和间距,一般不会同暗柱的箍筋的。
2011-10-19 09:12:22
-
你的问题就是对约束边缘构建的问题的理解的
2011-10-18 20:51:12
-
,请问此暗柱两头200范围内A12指的是拉筋吧,那此拉筋两头的竖直钢筋是剪力墙定义的竖直钢筋吗?(你的理解是对的) 2,在输入暗柱钢筋时,200范围内只,输入拉筋,不用输拉筋两头的竖直钢筋吧?(要输入竖直钢筋的) 3,350范围内的拉筋直径是16还是12?(是16) 4,如果暗柱两头没标注A12那图纸默认拉筋直径是多少?(是同暗柱箍筋)
2011-10-19 09:02:49
-
同意弯弯的月亮的观点。
2011-10-19 11:43:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看