• 框架柱箍筋的问题

    无地下室,独立基础厚度800,基础底标高-7m;L1高度600,顶标高-5.5m;在-0.8m处有一道框架梁,梁高600;柱800*800,机械连接,我用软件输入计算总是全程加密。1.我想知道柱箍筋的加密区范围。2.L1算基础连系梁吗?

    基础连系梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    -7.0~-5.5之间按基础短柱来理解,要求全长加密

    -5.5~-0.8之间,柱净高4.7米,下部加密区为1.60米,梁下部加密区为0.8米,中间2.3米为非加密区,600高KL为柱子核心区应该全部加密

    L1应该算基础连续梁,只是设计者标注有点问题

    2014-05-20 14:50:35 

  • 箍筋加密区的布筋间距是每200mm布置一道

    L1是基础连系梁,因为L1的端支座在基础上

    2014-05-20 12:54:31 

  • 无地下室,独立基础厚度800,基础底标高-7m;L1高度600,顶标高-5.5m;在-0.8m处有一道框架梁,梁高600;柱800*800,机械连接,我用软件输入计算总是全程加密。1.我想知道柱箍筋的加密区范围。2.L1算基础连系梁吗?

    基础厚度

     

    2014-05-20 10:53:11 

  • 答疑解惑

    广联达服务新干线

    2014-05-21 08:53:00 