gjkok 2011-10-18 22:21:58 | 河北省 安装算量GQI | 1049查看 3回答
我想向您请教一下插座高度工程量到底应该怎样计算,请给个准确回答。
有一回路,距地0.3M插座若干,线管沿地板暗敷,至中间插座处上翻(计算上翻工程量0.3),请问还需计算下翻量吗?我从书本看到的答案都是计算一遍0.3,不是0.3*2,没有考虑上翻下翻,实际工程中有下翻,请问专家,这个高度量到底应该怎么计算(不考虑板内高度),依据是什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是必须计算下翻的工程量,怎样计算都必须按照实际施工的程序,如果不下翻的话就不能连上线了!如果您那里是地热地面的话,还必须加100mm地热的厚度!
2011-10-19 08:32:10
-
应该以实际为准,审计也是以实际为准。
2011-10-19 01:08:52
-
支持楼上的说法
2011-10-19 08:14:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看