• 钢筋09的诸多问题

    老师您好 想麻烦您给解答几个问题 工程为框剪结构 1 剪力墙 连梁 框架梁 画到暗柱中心(轴线位置)还是暗柱边 2 现浇板按什么智能布置 ?墙中心线 梁中心线 轴线、、、、?(不影响钢筋量) 3 暗柱 暗梁 连梁保护层厚度按多少取啊 是按剪力墙的保护层厚度取吗? 4 能否给个图具体说明下什么是板分布筋和温度筋 5 请问一整块板中的一小块板可不可能没有钢筋 还有一块板中可不可能只有水平或竖直方向的面筋 谢谢 期待您的回答 还有能否加我的qq号 想像您请教更多的问题
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、画到单单柱或框架柱的交接点即可。 2、不影响。 3、按剪力墙的保护层。 4、单向板的长跨方向,是分布筋。负筋中固定负筋的钢筋也是分布筋。 5、绝对是不能没有钢筋的。 如果可以加朋友的话,给个号,明天加哦。

    2011-10-18 23:50:34 

  • 你好:1、这个要分别说明一下,不可以统一的画到那个部位,剪力墙必须在暗柱内满布,框架梁画到暗柱的内边缘与画到暗柱的中心线计算的结果是不同的,所以要区别一下,连梁画到暗柱的中与边缘计算的结果是相同的。 2、对计算的量没有影响。 3、暗柱的保护一般要综合考虑一下,因为暗柱外侧的水平筋通过,所以不可以按墙的保护层计算(一般在20~25之间),连梁与暗梁可以按软件里默认的25设置。 4、请看截图温度筋是代180度弯钩的。 5、板里不可能不配置钢筋,可以配一个方向的主筋另一方向可以按分布筋考虑布置。

    智能布置

    2011-10-19 08:57:59 