hongli198807 2011-10-19 15:55:39 | 辽宁省 其他专业 | 705查看 4回答
电力电缆敷设问题
清单中给出敷设电力电缆的的工程量,计量单位是m,我要套电缆终端头的个数,我该怎么转换?这个量怎么确定?请告知,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.有系统图的情况下,点一下共有几路(根),按每根两个电缆头计算。 2.没有系统图的情况下,根据以往的工程量,以自己积累的经验数据输入。(住宅楼不少于8个/100米;公建不少于6个/100米,仅供参考)。
2011-10-19 17:09:05
-
清单中给出敷设电力电缆的的工程量,计量单位是m,我要套电缆终端头的个数,我该怎么转换?这个量怎么确定?请告知,谢谢 我建议还是看一下电气系统图,确定一下清单所给的电力电缆规格在图纸中有几个回路,按回路来确定电缆头的个数,一路电缆就2个头。一般情况下清单是把整个工程同规格同安装方式的电缆汇总在一起了。
2011-10-19 16:26:48
-
电缆终端头一般是一路电缆就2个 每250米有一个中间接头 一般都是2个头 每250米算一个中接头吧
2011-10-19 16:06:53
-
招标发清单,也会把图纸一块发的。没有图纸配电箱都不能报价。
2011-10-19 23:19:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看