• 防雷接地系统中金属栏杆和窗接地问题?

    1、金属栏杆和窗接地按处计算,请问 窗外面是金属栏杆,这种情况是按一处金属栏杆计算呢?还是按一处金属栏杆和一处窗接地计算呢? 2、防雷引下线按个数计算, 是不是每1个点都贯穿整个楼?还是只有有均压环的楼层才有引下线。 3、均压环一般是30米以上敷设,按规范是每隔三层敷设一圈。对吗? 请高人指点!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、按二处计算,材料按实计入。 2、这个是要从屋面一直引到接地母线或接地极处的。 3、说的对,但也要依据设计要求。

    2011-10-19 17:38:51 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题