• 求救 钢筋算量里面梁的原位标注出现问题

    为什么会出现这个问题,支座筋会出现在梁的下方。

    原位标注

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两种情况:(1)次梁为基础梁,基础梁原位标注和框梁原位标注是反的,(2)进行过屏幕旋转操作,解决方法:找到【屏幕旋转】功能,点击【恢复初始视图】,然后在看看。

    2011-10-24 11:11:26 

  • 检查一下,你是否在基础梁中定义了。

    2011-10-20 15:01:53 

  • 这个不影响钢筋计算的~软件会自动处理!你可以重新布置该道梁,我以前做地下室工程也遇到这种情况,梁属性是非框架梁,但是原位信息颠倒了,不过这不影响钢筋计算。

    2011-10-20 15:03:00 

  • 只有基础梁会出现这种情况,不是基础梁时请咨询设计院

    2011-10-20 15:22:05 