• 板负筋伸入梁内多长

    图纸上板钢筋伸入梁内的长度画得不是很确,有些到梁中线有些到梁边缘有些在任意位置,请问布置负筋的时候应该将负筋画到伸入梁内多长,是否只要伸入梁内超过中线就不会影响计算结果?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,软件就是按标准图集负筋计算一个支座锚固

    2011-10-21 15:00:32 

  • 你好:图纸上画的只是一种示意,板底筋是伸至支座中心线且大于5D,上部板筋端部是按锚入支座内一锚固长度计算的。 是的。

    2011-10-21 09:20:14 

  • 板底筋的支座软件是默认的,至于单边标注的负筋要看设计标注长度,有些设计图纸只标注了尺寸,而没有标记从那至那,一般都是定义为支座内边线

    2011-10-21 09:41:49 

  • 这个是设计缺陷,板负筋在板内延伸长度必须明确标注;板端负筋伸入墙或梁内La。

    2011-10-21 09:17:18 

  • 单边负筋为中心线~双边支座负筋,为包括中间支座长度设置,一般在软件中有选择的,中相关图集中能找到详细说明~

    2011-10-21 11:39:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!