• 框架梁原位标注里不包含通长筋

    框架梁的集中标注为 KL19(1) 200*480 C8@200(2) 2c14;3c16 可是在梁的两边支座的原位标注都是2c20+1c16。 这种情况是不是设计错误?

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接在软件相应位置上输入即可,不和集中标注的通长筋信息冲突的。

    2011-10-21 22:14:39 

  • 这不是设计错误,也不冲突,你原位标注即可,2c14;3c16意思是2c14为上部贯通筋,3c16为下部贯通筋,而左右支座的钢筋和他们没有冲突如下图

    通长

    答疑解惑

    2011-10-21 21:52:16 

  • 您好~ 首先,这不是设计错误,这属于正常的按照平法规则设计的…… 其次,你在输入的时候就按照图纸要求输入即可。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-10-21 23:14:05 

  • 你好,不矛盾,图集说的非常清楚的,原位标注取值优先

    2011-10-22 08:11:52 

  • 这种情况属于设计错误

    2011-10-21 20:35:51 

  • 这是原位标注的支座钢筋和集中标注并不矛盾。

    2011-10-21 20:36:25 

  • 不是设计错误,计算时通长钢筋会在1/3处与支座钢筋搭接的。

    2011-10-21 20:37:04 

  • 您好:梁支座负筋是这么设计的,集中标注表示梁内通长钢筋,梁两端的原位标注表示的是附加钢筋,也就是只从支座伸入梁长度1/3位置,只与集中或原位标注为 (2φ**) 的架立筋搭接.跨中的同一个原则.

    2011-10-21 20:47:42 

  • 框架梁的集中标注为 KL19(1) 200*480 C8@200(2) 2c14;3c16 可是在梁的两边支座的原位标注都是2c20+1c16。 这种情况是不是设计错误? 这样的设计是又问题的,在图纸交底的时候应该叫设计院解答

    2011-10-21 21:11:58 

  • 不是设计问题,支座筋和集中标注中有相同C16钢筋,要是全部不一样那说明图纸有问题,参照平法规则输入就是了

    2011-10-22 09:53:39 