• 一条梁有两跨且有一跨梁中加密区的长度是图纸指定的长度,在GGJ2009中如何设置

    一条梁有两跨且有一跨梁中加密区的长度是图纸指定的长度,而软件设置的加密区长度和非加密区长度是根据规范设置的,向这种指定加密区长度的,在GGJ2009中如何设置,在什么界面设置,最好图示说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼上说得是对的,在英文状态下输入,指定长度用中括号,箍筋与箍筋之间用分号,

    2011-10-22 07:53:12 

  • 用:A8-100(2)[2500];A8-200(2)[1500]输入。 “你好,我按你的方式操作,就出现了《长度格式错误,格式应如[1500]》的对话框,[1500]什么意思呀”1500就是箍筋的距离。

    非加密区

    2011-10-21 22:32:47 

  • 您好~ 答:1.你可以在输入箍筋格式时候按照这样输入:例~~~A8@100(2)[1500];A8@200(2)[300];A88@100(2)[1500] 2.也可以单击那根梁的属性改一下(如图)

    非加密

    2011-10-21 22:38:21 

  • 你可以在计算设置里面修改箍筋加密/非加密长度; 也可以单独修改一段梁的属性,在平法表格里修改加密长度

    2011-10-22 09:39:37 