老某神算 2011-10-22 09:07:51 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 547查看 4回答
脚手架问题
一个大型商场框架工程,地下2层,地上6层,脚手架工程我按综合脚手架记取套了相关定额子目。中间部位有一16.8米*16.8米的方洞是安装双向扶梯的,从地下一层一直通到5层顶,5层顶有类似于井字梁的结构,再上就是采光顶,为了浇筑5层顶的井字梁,从地下1层到5层顶又重新搭设脚手架,可谓造价不菲,人工+材料将近10万元,请问各位同仁,这部分的费用可不可以根据施工方案再记取。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:首先要分析 你的这块其实包含二层内容 1:16.8*16.8范围的综合脚手架其实你应该单独计算(因为层高高了) 2:该部位的现浇顶模板搭设支架属于模板范围,可以套用相应的模板超高子目(比如3.6米以上的等) 问题是 假如 你的这个项目是投标的,而在投标时又没有考虑这部分费用,那可能在结算时计算这些有写麻烦,因为这二项都是属于单项措施费范围,而当实体工程量没有发生变化时单项措施费一般是不能调整的。 建议可以通过办理签证、项目方案变更审批等手续 以便以后计算能找些理由
2011-10-22 09:21:08
-
你好,应该单独编制施工方案,单独计算,也可以与甲方办理签证,
2011-10-22 09:16:34
-
1、你根据综合脚手架计取了相关定额子目,但综合脚手架一般是按建筑面积计算的,建筑面积的计算规则中规定,自动扶梯部分是不计算面积的。 2、所以,此部分完全可以单独计取满堂脚手架的。
2011-10-22 09:17:58
-
可以根据施工方案记取脚手架费用。定额规定:捣制独立梁高度在10m以上的,按施工组织设计或施工方案计算脚手架。
2011-10-22 09:24:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看