• 悬挑阳台板的配筋

    那根链接楼面与阳台板的钢筋 是按跨板钢筋输入广联达中 还是按负筋输入啊!!

    负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个按跨板受力筋布置比较好~按负筋布置还需要在不值范围和标注上浪费时间! 但若设置无误,二者都可以!

    2011-10-22 09:39:50 

  • 在你这个图中雨篷现浇板YXB1底部设置的有钢筋8@150双向,按常规现浇板受力筋布置就可以,上部只设计了横筋,它的竖向钢筋是采用现浇板的上部负筋,你最好分别单独布置,将现浇板的负筋缩回去,现浇板与雨篷分开布置,因为负筋布置它已经软件自带分布筋,不一定是8@150.

    2011-10-22 10:02:11 

  • 你好,个人建议用跨板受力筋布置

    2011-10-22 10:10:42 

  • 是的 按照跨板受力筋布置比较妥当,不影响分布筋和受力筋的布置

    2011-10-22 11:24:27 

  • 按板负筋画,负筋和跨板受力筋的计算规则是不一样的。如图标注应该是板负筋。先建板负筋左右标注中标一个就行,2100,另一个为0,然后绘图,按板边布置,点阳台板外边,可以利用状态栏中交换左右标注,把钢筋布到你想要的结果,如图 你这是1.460米宽的阳台板,宽度不大,实际中也就布置Y向的钢筋,90度弯钩向下,这是板负筋。其实钢筋的录入就是按图录入,图上没有的说明里也没有就不用录入。那样会多算。

    楼面

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-10-22 11:26:04 

  • 按照图纸看,阳台板中有负筋,和XY方向底筋和X方向面筋,不需要布置Y方向面筋了,因为有垂直的负筋。