大海水滴一颗 2011-10-22 11:11:13 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2820查看 10回答
基础层柱钢筋为什么没有基础的不给计算钢筋
有基础的给计算了柱钢筋,没有基础的就没有给计算柱钢筋,为什么。问题补充:柱子的基础在另一个柱子上,而且基础底标高不一样,属于另一个工程
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用钢筋软件计算钢筋,软件要设置各种构件之间的相应关系,当柱子找不到这种关系时,它就不会计算。 回复:就是在柱下面布置基础,这样柱子就找到基础,就会自动计算钢筋了。 有两种方法,一是把柱子的钢筋编辑一下,增加在基础内的长度,二是布置基础,基础的标高是可以调整的。还有一种,就是如果你不太熟悉软件的情况下最好不用,就是把别人画好的基础用块保存和提取的方式加入到你的工程中来。
2011-10-22 11:14:01
-
在相应的位置也要布置上基础,当基础不需要计算钢筋时,这种基础在定义时,就不要给钢筋信息。
2011-10-22 11:17:34
-
基础层的柱子一般都是只算锚入基础内的钢筋量,而如果没有基础,自然是不会计算钢筋了!你的柱子怎么会没有基础呢?你应该定义绘制基础!柱子生根处必须有基础的! 柱子的高度不能随意更改!
2011-10-22 11:30:49
-
有基础的给计算了柱钢筋,没有基础的就没有给计算柱钢筋,为什么。 答:这是软件设计的一种逻辑关系,没有基础,柱钢筋如何生根,所以也就不存在柱钢筋,软件就不会计算柱钢筋工程量
2011-10-22 14:07:56
-
支持1楼的说法
2011-10-22 13:33:56
-
在基础层的柱子必须有基础才能出钢筋量,而且钢筋三维只能看到柱子在基础层的纵筋和深入基础部分的箍筋,其余箍筋并入首层计算显示,你可以汇总计算三维显示钢筋。看看。
2011-10-23 01:14:56
-
有基础的给计算了柱钢筋,没有基础的就没有给计算柱钢筋,为什么。---------------建议设置一个不用配筋的基础来处理。
2011-10-22 11:54:50
-
181449026 造价交流群 欢迎加入!
2011-10-22 15:17:26
-
软件就是这样设置的,没基础无法生根,找不到锚固,所以不计算
2011-10-22 22:46:44
-
软件内置柱子从基础底起,如果没有绘制基础,柱找不到基础底标高,当然不会计算。所以要把基础画全。
2011-10-25 08:46:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看