AK 2011-10-22 11:46:06 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 331查看 3回答
通长筋的问题?
我的是框架剪力墙结构,后砌墙图纸上没有说砌体通长筋,我还用在输入通长筋吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个规范我没见过,但是在施工现场看到过。你所说的砌体通长筋,见过的是在那种空心砌块砌筑,高度超过多少米,在中部放置一道两根通长的圆钢钢筋,增加稳定性等。如果图纸上没有就不算吧。
2011-10-22 11:52:39
-
不管图纸有没有说明,后砌墙的砌体加筋都是要计算的!你可以先按2a6-500设置,然后在咨询设计方!
2011-10-22 11:48:58
-
我的是框架剪力墙结构,后砌墙图纸上没有说砌体通长筋,我还用在输入通长筋吗---------------------设计没有通长筋就不用输入,应该还有砌体加筋需要计算。
2011-10-22 11:50:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看