• ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思?

    ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思?是5根线吗? 此为火灾应急线路。系统出线为此规格。但是平面图中标注有2根、5根,怎么解释?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 所表示的意思是:4根2.5mm2的阻燃耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线和1根2.5mm2的阻燃耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘软导线,合计5根线穿在DN20的薄壁电线钢管内沿墙内或楼板内暗敷设。

    2011-10-22 13:33:54 

  • ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC 4根2.5mm2阻燃耐火聚氯乙烯线 +1根2.5Mm2阻燃耐火软聚氯乙烯线 穿在一个20的电线管内沿墙 楼板敷设 5根线

    2011-10-22 13:11:58 

  • 他表示4根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线加一根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯软绝缘导线穿一根直径20的扣压式电线管暗敷设地面内和暗敷设顶板内,是5根线。 2*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20)、5*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20) 他们分别表示2路4根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线加一根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯软绝缘导线穿一根直径20的扣压式电线管,5路4根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线加一根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯软绝缘导线穿一根直径20的扣压式电线管。

    2011-10-22 15:00:50 

  • ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思?是5根线吗? 是五根耐火线穿20管暗敷设。

    2011-10-23 07:58:12 