• 钢筋搭接设置

    墙柱钢筋12-14范围 默认设置为绑扎搭接 在画图完成后发现暗柱钢筋三维显示为绑扎搭接但实际工程我们采用气压焊 在工程设置中修改成气压焊后钢筋三维显示的还是绑扎搭接 我要怎么修改成气压焊接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙柱钢筋12-14范围 默认设置为绑扎搭接 在画图完成后发现暗柱钢筋三维显示为绑扎搭接但实际工程我们采用气压焊 在工程设置中修改成气压焊后钢筋三维显示的还是绑扎搭接 我要怎么修改成气压焊接-------------------修改后重新计算结果才会变化。 看了你的回复 我在设置里面修改成气压焊后 在进入绘图计算 还是不行-----------------建议检查是不是修改了相应的级别和看一下计算结果,三维只能参考。

    2011-10-23 13:25:20 

  • 在计算设置--搭接设置---再设置一遍。

    2011-10-22 17:24:16 

  • 可以在二个地方修改见截图

    气压焊

    暗柱钢筋

    2011-10-22 17:29:21 