• 钢筋抽样中首层底标高怎么设置??

    钢筋抽样中首层底标高怎么设置?? 在钢筋抽样中首层的底标高是按软件默认的-0.05。。。还是按图纸给咱们的基础梁底标高(基础梁顶标高为-0.1)。。。。。还是按照室内地坪。。 如果我的二层底标高为4.2m,基础梁顶标高为-0.1m,那么我首层的层高是否为4.2m+0.1m=4.3m 在图形算量软件中又如何设置?? 请大家指点!!!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照室内地坪设置。首层的层高还是4.2m。结构的-0.05不影响层高的计算,首层-0.05,其它层也是相应的降低的。

    2011-10-22 17:41:09 

  • 钢筋抽样中首层底标高怎么设置?? 在钢筋抽样中首层的底标高是按软件默认的-0.05的,不是按图纸给咱们的基础梁底标高(基础梁顶标高为-0.1)的,也不是按照室内地坪的。 如果我的二层底标高为4.2m,基础梁顶标高为-0.1m,那么我首层的层高不是为4.2m+0.1m=4.3m的。 在图形算量软件中就按正常设置就行了。首层底标高就是正负零,首层层高为4.2米。

    2011-10-22 17:44:06 

  • 如果首层的顶板顶标高是4.10,则首层地面的结构标高就是-.10,,层高仍然是4.2米。

    2011-10-22 17:49:36 

  • 正确的设置应该按结构标高,钢筋算量构件属于结构,建筑标高存在装修层厚度,有些楼层装修要求不同,装修厚度也不同。

    2011-10-22 17:57:23 

  • 按0.000减去建筑做法高度

    2011-10-22 17:41:56 

  • 按结构标高首层底标高设置.

    2011-10-22 19:15:41 