MXMM 2011-10-23 15:27:15 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 521查看 2回答
柱子有多个段的箍钢筋如何处理
一根柱,如柱的底标高是11.95米,顶标高是17.0米,箍筋为A8-100/200.图纸指定15米以上箍筋为A8-100,,这种情况我根据梁的设置如A8@100(2)[550];A8@100(2)[2250];A8@100(2)[2468],在柱的属性和柱的原位标注中都不行,而软件设置的加密区长度和非加密区长度是根据规范设置的,向这种指定加密区长度的,在GGJ2009中如何设置,在什么界面设置,最好图示说明
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在其他属性里面有上加密范围和下加密范围,在这里面设置即可
2011-10-23 15:42:41
-
柱子的上加密范围就是柱子的层顶到柱子非加密区的距离在你这个问题上就是17-15=2米 下加密范围就不用输入,因为箍筋A8-100/200就有了,如下图,钢筋三维图2,
2011-10-25 09:26:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看