    我想请问,施工的时候消火栓报警按钮、声光报警、手报的立管是像插座那样两个立管吗?还是在加一个接线盒然后引一个立管到按钮?谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓报警按钮、声光报警、手报的立管敷设在不影响美观的情况下一般是考虑在立管顶端处加接线盒,在酒店、商场、医院一般都需要装修吊顶、地下车库对美观要求不是太严格所以一般考虑在立管顶端处加一个接线盒一根立管引下,高层住宅则像插座考虑成两个立管

    2011-10-25 08:53:48 

  • 我想请问,施工的时候消火栓报警按钮、声光报警、手报的立管是像插座那样两个立管吗?还是在加一个接线盒然后引一个立管到按钮?谢谢了! 不需要这么麻烦,不需要增加接线盒,跟照明插座是一样的道理

    2011-10-24 15:42:25 

  • 你可以这样理解啊:像开关,它是控制灯具的;而消防按钮,不也是控制相应的消防器具,产生反映嘛。其作用和接线方式是一样的,唯一的区别的就他们要公用一个管,横管和立管,看具体的布置位置。

    2011-10-23 20:44:49 

  • 你理解得不错,就是这样的

    2011-10-23 21:40:23 

  • 消火栓报警按钮、声光报警、手报的立管是像插座那样两个立管施工;还是在加一个接线盒然后引一个立管到按钮施工都可以。在有防爆要求的场地就必须是像插座那样安装两个立管施工。 完全可以

    2011-10-24 05:45:55 

  • 如不是在末端,立管是像插座那样两个立管,你的理解是正确的

    2011-10-23 19:43:49 

  • 立管引到,预留线即可

    2011-10-23 20:29:36 

  • 确定是接线盒

    2011-10-24 10:26:28 