• 两层地下室按原标高画好后标高变动,有调整的简便方法吗?

    两层地下室,楼层设置为:基础层-10.35(层高2.0),第-2层-8.35(层高3.4),第-1层-4.95(层高4.95),首层0.00(层高3.4) 原标高:基础筏板顶标高-8.35,负二层板顶标高-4.95,负一层板顶(地下室顶板)-1.2. 后标高变为:基础筏板顶标高-8.55,负二层板顶标高-5.15,负一层板顶(地下室顶板)-1.2. 请教老师.要改成变动后的标高是要一个个构件改吗?还是有更好的方法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    取决于你的构件的标高是怎么设置的,如果你设置的都是绝对的数值标高,那你在工程设置|——楼层信息里修改也是没有意义的。筏板的基顶标高降低了0.2,如果筏板的厚度不变那也就是筏板的底标高变了,需要整体调一下 其实,只要构件的长宽高属性不错,工程量是没有问题的

    2011-10-25 23:11:11 

  • 在楼层信息中调就好了,统一调整后统一变动

    2011-10-24 15:53:18 

  • 你这标高看的一头雾水。如果在定义不同构件标高时,采用的是加或减的方式,不是直接输入标高值的,在工程设置中修改层高的,它就能够识别。直接输入标高的,如-3.5、4.5等等,那么就要重新进行调整了。

    首层

    2011-10-23 21:31:43 

  • 这个在“工程设置”-“楼层信息”中修改成改动后的标高,但是前提是你画的那些构件都是以相对标高来处理的,例如用层顶、层底标高或者在层顶、层底标高基础上加减,而不是直接用数字输入的直接标高,这样构件的相互计算是不会出现问题的

    2011-10-24 07:44:04 

  • 重新设置楼层信息就可以了