• 水灭火系统控制装置调试与自动报警系统控制装置调试

    水灭火系统控制装置调试与自动报警系统控制装置调试的区别? 这两者定额上都按点位区分的,自动报警的调试的点位是指模块、探测器这些,那么套水灭火调试的点位指什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是有争议,不过从定额来看,分100点到500点,应该推断为喷头数量。

    2011-10-24 11:28:08 

  • 灭火系统控制装置调试与自动报警系统控制装置调试的区别?报警末端不同,一个是通过喷头的水银柱破嘴,使水流动产生信号,一个是通过探头产生信号 这两者定额上都按点位区分的,自动报警的调试的点位是指模块、探测器这些,那么套水灭火调试的点位指什么?按喷淋头的数量 信号蝶阀,水流指示器是接收到水的流动发出信号至消防中心

    2011-10-24 09:49:23 