广联达地框梁的问题
广联达地框梁有4跨,其梁面比承台面高,梁底一部分在承台里面,承台上面有2根柱子为何地框梁无法设置支座,只能设置一个支座,软件识别为3跨,我重新提取也是不行,请问是怎么回事
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查一下柱的顶标高,是否是在梁的范围内。 “柱顶标高在梁的范围内,有一根柱可以,另外一根就不行”解释的意思是柱的顶标高,不与梁重合,识别不了支座。
2011-10-24 10:00:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看