-
xuhongyan 2011-10-24 11:09:36 | 辽宁省 其他专业 | 1908查看 9回答
消防电工程量计算
如图所示,想请教大家手动控制线和消火栓起泵线是穿一根管还是分别单独穿管?还有手动控制线穿的是ZRKVV-8*1.5,图纸上从主机接到应急双电源箱是每一个箱单独穿线还是一趟线把所有的箱子都连接起来就可以?我对消防还不太懂,麻烦讲的详细些。谢谢!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我给你解释一下手动控制线和消火栓起泵线的区别 消火栓起泵线一般放在消火栓箱里面,当发生火灾是可就地启动消火栓系统 手动控制线又叫强制启动线,一般设于排烟机房或送风机房的应急双电源箱内,当发生火灾时强制启动消防联动系统 手动控制线和消火栓起泵线是分别单独穿管敷设的,他们是两种不同的功能,信号不同电压也不同,不可能同管敷设。 手动控制线是每一个箱单独穿线,他每一路都直接进入消防控制中心,每一路都是单独的一路,所以每一路都可强制启动
2011-10-24 15:33:16
-
相同方向并相同标高配管或者线槽、桥架内敷设时都是同管、同槽架内敷设的。
2011-10-24 15:28:11
-
不需要单独计算
2011-10-24 16:37:02
-
要分开算,手报是联动的,而消防栓起泵线是直接启动的,不同。
2011-10-24 16:43:57
-
不用单独穿的
2011-10-24 11:13:54
-
手动控制线 是分别到每个箱子 有多少个控制箱就出来多少根控制线;消火栓起泵线是将消火栓按钮直接串起来的
2011-10-24 11:19:01
-
单独敷设的。
2011-10-24 11:23:35
-
要看平面图,计算规则和电气的一样
2011-10-24 11:54:36
-
单独设一下!
2011-10-24 12:04:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看