qqzwm88 2011-10-24 11:21:25 | 山东省 其他专业 | 2462查看 3回答
汽车坡道的出口做钢化玻璃阳光棚算不算面积
地下车库汽车进出口坡道上面是钢化玻璃阳光棚,高度超过2.2米,算不算面积?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按建筑规划地下车库汽车进出口坡道无顶盖是不计算建筑面积的。一般钢化玻璃阳光棚是后来装饰加上的。
2011-10-24 11:35:24
-
要算面积的!
2011-10-24 11:57:10
-
答:根据“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。” 所以这个地下车库的出口应该算建筑面积。
2011-10-24 11:29:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看