• 请教地下室外墙钢筋规格不一样该如何输入

    我们施工的地下室两层,墙板钢筋水平钢筋外侧C18@200,内侧C12@150,竖向钢筋外侧c16/c18@100,该如何输入呀,还请专家指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用加号分开,如(1)C18-200+(1)C12-150。按照顺时针方向布置,加号前是外侧钢筋,后的是内侧钢筋。事实上也不用去该意的去区分内外钢筋,因为计算的结果都是一样的。 “可是内外墙的搭接不是不样呀,计算结果怎么会一样呢”图集是没有这个要求,设计有这种情况时,对于大于图集要求的搭接时,在属性中的“其它钢筋”中编辑吧。

    2011-10-25 09:00:34 

  • 水平钢筋C18@200/C12@150,竖向钢筋c16/c18@100这样就可以了。

    2011-10-25 09:03:14 