liehuo00o 2011-10-25 08:59:25 | 河南省 其他专业 | 795查看 3回答
消防线路敷设问题
防报警系统平面图设计的几种线路相加,如A+D+C+S、A+B、A+C、A+D、A+E、A+C+M等,‘+’是否指共管,还是指每种线路分别敷设穿线管。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是否共管,要看是否可以共管,比如电源线和控制线不能共管,可以共管的只要设计的管径适合是可以共管的。“+‘号只是表示某种终端和设备需要连接这几种线。比如泵,需要电源线,还需要启泵线。有的还需要信号线。
2011-10-25 10:21:42
-
‘+’是否指共管,也就是两种线穿在一根管
2011-10-25 09:02:25
-
是线路组对,管路容许可以在同一管道敷设
2011-10-25 09:11:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看