Mr"sandman 2011-10-25 10:24:07 | 北京市 其他专业 | 581查看 6回答
解释一下安装上面的含义
电缆 YJV22---4*25+1*16-sc50---fc 还有木套箱的半周长怎么看 配电箱是800*600*160的
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆 YJV22---4*25+1*16-sc50---fc 他表示4根25平方的加1根16平方的凯装交联聚乙烯绝缘电力电缆穿直径50的镀锌钢管暗敷设地面内。新图集09BD1中SC为镀锌钢管。FC: 暗敷设在地面内 还有木套箱的半周长怎么看 配电箱是800*600*160的 就是800+600=1400,配电箱是800(宽)*600(高)*160(厚)的。
2011-10-25 10:29:55
-
YJV22---4*25+1*16是电缆型号,sc50是保护管,fc 是敷设方式,配电箱是800*600*160的半周长=800+600
2011-10-25 10:33:08
-
聚录乙烯铜芯电缆带铠甲截面25平方四芯,地线单根截面16 ,电缆保护管钢管DN50 配电箱半周长800+600
2011-10-25 10:34:02
-
1、 YJV22-4*25+1*16-SC50-FC所表示的含义是:1根由4芯25mm2和1芯16mm2组成的5芯铜芯交联聚乙烯钢带铠装的电力电缆穿在DN50的钢管内沿楼地面暗敷设。 2、宽800mm,高600mm,厚度160mm的配电箱,其半周长是800+600=1400mm(既配电箱半周长1.4米)。
2011-10-25 11:21:57
-
YJV22--4*25+1*16--SC50---FC是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆,50的钢管,FC: 暗敷设在地面内。
2011-10-25 10:30:58
-
电缆 YJV22(交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆)---4(芯)*25(平方毫米)+1(芯)*16(平方毫米)-sc(穿焊接钢管)50(管径)---fc(沿地面暗敷设) 还有木套箱的半周长怎么看 配电箱是800(宽)*600(高)*160(厚)的,半周长=(0.8米+0.6米=1.4米)
2011-10-25 10:31:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看