• 有梁式条基,条基主筋的分布筋应布置在基础梁的两侧,基础梁下部是不需要布置分布筋的,可软件分布筋是按条

    有梁式条基,条基主筋的分布筋应布置在基础梁的两侧,基础梁下部是不需要布置分布筋的,可软件分布筋是按条基的整个宽度布置的。总不能每根条基分布筋都要重新手工再算一遍吧。这应该如何解决。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好! 您在提问中,说到:有梁式条基,条基主筋的分布筋应布置在基础梁的两侧,基础梁下部是不需要布置分布筋的,确实这样;而GGJ2009中也确实这样处理的。您说目前软件的分布筋是按条基的整个宽度布置的,应该是您看错了钢筋信息,因为条基的分布筋是长方向的钢筋,宽度方向的钢筋是条基的受力筋,如06G101-6 P38中所示。而GGJ2009中默认在基础梁的宽度范围内不设置分布筋,但工程中需要计算的时候,也是可以处理的,如下图所示。