firegolem 2011-10-25 16:30:15 | 黑龙江省 其他专业 | 1453查看 1回答
屋面的防水问题
请问各位在建筑设计总说明对防水设计如下: 本建筑物屋面防水工程等级为2级,平屋面3厚高聚物改性改性沥青防水卷材防水层。 但在室外装修设计中做法如下 屋面1:1、满铺银粉保护剂 2、防水层(SBS),四周卷边250 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 。。。。。。 问题1屋面防水2、防水层SBS套用屋面卷材SBS防水 肯定没问题。但设计总说明中的3厚改性沥青防水卷材是否可以加套一个SBS改性沥青卷材作为隔气层。 问题2满铺银粉保护剂应含在防水层SBS中吗?还是单套,应该什么? 问题3 地面做法中3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 应套什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际结算中防水类基本都按市场价结算.按实收方量*单价.不必套项. 上面的银粉实是涂刷在防水层上面的.这个可以套项. 隔气层按实际情况,如设计未有要求或施工未做,不必考虑.
2011-10-25 16:39:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看