• 旧基础加固,上面的柱子纵筋植入旧基础内。植入的定位箍怎么计算植筋?

    旧基础加固,新浇筑的的柱子的纵筋植入旧基础内。应该按植筋套定额。。植筋按根数计。但是柱子植入在基础内的定位箍,要不要一并算入植筋的根数内?怎么算?也是按根数计算吗?但是定位箍植入基础内,好像更耗工更费事吧。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    植筋按根数计定位箍在基础上

    2011-10-26 10:25:06 

  • 定位箍筋应该不用植入旧基础里面了吧,只有纵筋才会植入吧~~定位箍筋应该是从基础顶面才开始放的吧。。

    2011-11-01 15:33:07 