板负筋在支座处,是锚固la还是laE?我看04G101-4上说的是la,也就代表是非抗震的吗?
但是我的图纸上设防烈度是6度,是抗震的吧?我应该按la还是laE呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看看图集吧,一般楼板的设计是不抗震的。04G101-4上就是la。
2011-10-26 15:10:49
-
在图纸中应该有祥细说明的,在仔细看一下。
2011-10-26 14:59:17